Yo lo he encontrado en ABB. adjunto descripción
Dispositivo ATS010 para intercambio de unidad de generador de redes automático
En el ámbito de los sistemas de distribución de baja tensión, siempre se requiere un alto nivel de fiabilidad de la fuente de alimentación de energía.
De hecho, para algunos tipos de cargas de usuario, un corte de energía inesperado puede provocar problemas graves, tales como la pérdida de gran cantidad de datos, daños al proceso de trabajo, detención de la planta, etc.
Por este motivo, ABB SACE ha desarrollado el dispositivo ATS010 (Automatic Transfer Switch), para el cambio automático de unidad de generador de redes, capaz de gestionar todo el sistema previsto para la fuente de alimentación de emergencia.
Campos de aplicación
El dispositivo ATS010 es extremadamente apto para ser utilizado en todos los sistemas de fuentes de alimentación de emergencia en los que se requiere una solución lista para instalar, fácil de utilizar y fiable.
Entre algunas de las aplicaciones principales se encuentra por lo tanto el suministro de energía de las unidades UPS (Uninterrupted Power Supply, fuente de alimentación ininterrumpida) en general, teatros en funcionamiento y servicios de hospital primarios, fuentes de energía de emergencia para edificios civiles, hoteles, aeropuertos, bancos de datos y sistemas de telecomunicaciones, fuente de alimentación de líneas industriales para procesos continuos, etc.
Características específicas
Gracias a una lógica de cambio con seguridad integrada, ATS010 puede ofrecer una solución altamente fiable al problema de continuidad de servicios. Un solo dispositivo contiene un detector de redes de alto rendimiento, un interbloqueo eléctrico y las capacidades para el control de los interruptores automáticos. Para lo último, ATS010 se ha concebido para integrarse a la perfección con los interruptores automáticos en caja moldeada (con operador de motor de energía almacenada o actuación directa) y los interruptores automáticos abiertos de ABB SACE, garantizando así el suministro de energía a la línea normal y, en el caso de anomalías, envía los comandos start/stop al generador y controla los dos interruptores automáticos por medio de un sistema de interbloqueo.
El cambio se gestiona por medio de una gama de retardos que puede ajustar el usuario y, por supuesto, en consideración a cualquier alarma posible proveniente del campo. Características notables del ATS010 son, además, su facilidad de uso gracias a los gráficos frontales y los LED de señalización que facilitan la lectura del estado del sistema, así como su flexibilidad, es decir, que un solo dispositivo puede utilizarse en sistemas diferentes.
Cumplimiento de las normas
El dispositivo SACE ATS010 cumple totalmente con la norma EN 50178 (1997): “Electronic apparatus for us in power plants”. Se ajusta a las directivas LVD nº 73/23/CEE, EMC nº 89/336 CEE y ha sido diseñado según lo estipulado en las siguientes normas: Compatibilidad electromagnética: EN 50081-2, EN 50082-2, Condiciones medioambientales: IEC 68-2-1, IEC 68-2-2, IEC 68-2-3.