Consultas y preguntas acerca de gas, productos petrolíferos licuados, o similar
Avatar de Usuario
por
#687
Tengo que hacer un proyecto de una sala de calderas a gas natural próximamente. La sala está en un segundo sótano.

Por lo que veo, el borrador del RITE del 2006 no lo permite. Sin embargo supongo que si presento el Proyecto antes de la aprobación del mismo no tendría problemas...

¿alguien puede decirme si estoy en lo correcto?

Gracias.
por
#703
Si lo haces cumpliendo la normativa actual de instalaciones térmicas no deberías de terner problema, no obstante deberías mirar también la normativa actual referente a la instalación de gas.

Saludos
por
#718
Ojo con las salas de calderas a gas en segundo semisotano.

Deben de cumplir completamente la norma UNE 60670 (te la digo de memoria)

un saludo
Avatar de Usuario
por
#916
La UNE 60601 del 2006, admite como posible ubicaciones por debajo del primer sótano, en edificios ya construidos, nunca en nueva edificación, con una serie de medidas suplementarias, diferentes en función de que exista o no superficei de baja resistencia, y que en el peor de los casos suponen aumentar la ventilación y dotar al sistema de un deispositivo de detección y corte de gas, que actue sobre el sistema de ventilación.