El DB SI 3 indica respecto al sistema de control de humo:
""El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 120 l/plazas y debe activarse automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de detección, cerrándose también automáticamente, mediante compuertas E600 90, las aberturas de extracción de .............""
El sistema de detección al que se refiere es de incendio, ya que habrá que activar el sistema de control de humo de incendio con detectores de incendio.
Además
La detección de incendio enclava la extracción y cierra las compuertas exigiendo un rearme manual
La detección de CO es de rearme automático, es decir activarás y pararás la ventilación en función de la concentración de CO pero no cerrarás las compuertas si existen.
Es decir si existe extracción forzada tienes que colocar sistema de detección de incendios.
Por supuesto y como bien dices los detectores de CO no son detectores de incendio
Por supuesto, espera más opiniones
saludos
El DB SI 3 indica respecto al sistema de control de humo:
""El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 120 l/plazas y debe activarse automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de detección, cerrándose también automáticamente, mediante compuertas E600 90, las aberturas de extracción de .............""
El sistema de detección al que se refiere es de incendio, ya que habrá que activar el sistema de control de humo de incendio con detectores de incendio.
Además
La detección de incendio enclava la extracción y cierra las compuertas exigiendo un rearme manual
La detección de CO es de rearme automático, es decir activarás y pararás la ventilación en función de la concentración de CO pero no cerrarás las compuertas si existen.
Es decir si existe extracción forzada tienes que colocar sistema de detección de incendios.
Por supuesto y como bien dices los detectores de CO no son detectores de incendio
Por supuesto, espera más opiniones
saludos