por LLED
- 08 May 2015, 15:00

-
Perfil básico de usuario
- 08 May 2015, 15:00
#350885
Hola tengo una duda a la hora de hacer el calculo de la potencia consumida por una instalación.
Supongamos que hacemos la medición en contador, usando una pinza amperimetrica. Si es una instalación monofasica, tengo claro que el calculo sería P=V*I, siendo "V" la tensión entre fase y neutro, (en España suele estar entre 220 y 230V), e "I" la intensidad que te diese la pinza en Amperios, conectada a cualquiera de los dos cables, fase o neutro, pues por ambos debería de circular la misma intensidad.
El problema lo tengo cuando quiero hacer lo mismo, pero en una instalación trifasica. Supongamos que hago igualmente la medición sobre el contador con la misma pinza amperimetrica. El contador tiene 4 hilos, los 3 de fase y uno de neutro.
Aquí comienzan un mar de dudas. Para empezar se me ocurre que podrían haber dos tipo de instalaciones, una en la que todas las cargas sean realmente monofasicas, y que la alimentación trifasica se utilice para repartir las cargas entre fases y neutro, y otra situación en la que además de cargas monofasicas, la instalación cuente también con alguna carga trifasica.
¿como se mediría la potencia en cada caso? ¿se haría de la misma manera? Damos por hecho que el desfase es despreciable y que por tanto no hace falta tenerlo en cuenta, puesto que la compañía eléctrica no pasa recargo por reactiva.Por tanto, Cos fi=1
Mi suposición es que habría que sumar las intensidades de las 3 fases (la del neutro no hace falta medirla) y se multiplica por la tensión de linea, es decir la tensión entre 2 fases. ¿sería correcto?
me baso en la formula P= raiz de 3*V*I, tomando como "V" la tensión de fase, (entre 220 y 230 en España)
Para dejarlo mas claro, supongamos un caso en el que mido en las fases r,s,t, 20,25 y 40 amperios respectivamente, el neutro ni lo mido, y la tensión entre fase y neutro es 220V. La compañía no pasa recargo por reactiva por lo tanto consideramos Cos fi= 1
¿El calculo correcto seria el siguiente? P= 1,732*220*(20+25+40)= 381*85=32388.4W
lo seria tanto para el caso de que todas las cargas fuesen monofasicas tanto como para el caso de que hubiesen cargas monofasicas y trifasicas?
¿es correcto? estoy hecho un lío la verdad
Supongamos que hacemos la medición en contador, usando una pinza amperimetrica. Si es una instalación monofasica, tengo claro que el calculo sería P=V*I, siendo "V" la tensión entre fase y neutro, (en España suele estar entre 220 y 230V), e "I" la intensidad que te diese la pinza en Amperios, conectada a cualquiera de los dos cables, fase o neutro, pues por ambos debería de circular la misma intensidad.
El problema lo tengo cuando quiero hacer lo mismo, pero en una instalación trifasica. Supongamos que hago igualmente la medición sobre el contador con la misma pinza amperimetrica. El contador tiene 4 hilos, los 3 de fase y uno de neutro.
Aquí comienzan un mar de dudas. Para empezar se me ocurre que podrían haber dos tipo de instalaciones, una en la que todas las cargas sean realmente monofasicas, y que la alimentación trifasica se utilice para repartir las cargas entre fases y neutro, y otra situación en la que además de cargas monofasicas, la instalación cuente también con alguna carga trifasica.
¿como se mediría la potencia en cada caso? ¿se haría de la misma manera? Damos por hecho que el desfase es despreciable y que por tanto no hace falta tenerlo en cuenta, puesto que la compañía eléctrica no pasa recargo por reactiva.Por tanto, Cos fi=1
Mi suposición es que habría que sumar las intensidades de las 3 fases (la del neutro no hace falta medirla) y se multiplica por la tensión de linea, es decir la tensión entre 2 fases. ¿sería correcto?
me baso en la formula P= raiz de 3*V*I, tomando como "V" la tensión de fase, (entre 220 y 230 en España)
Para dejarlo mas claro, supongamos un caso en el que mido en las fases r,s,t, 20,25 y 40 amperios respectivamente, el neutro ni lo mido, y la tensión entre fase y neutro es 220V. La compañía no pasa recargo por reactiva por lo tanto consideramos Cos fi= 1
¿El calculo correcto seria el siguiente? P= 1,732*220*(20+25+40)= 381*85=32388.4W
lo seria tanto para el caso de que todas las cargas fuesen monofasicas tanto como para el caso de que hubiesen cargas monofasicas y trifasicas?
¿es correcto? estoy hecho un lío la verdad