Creo que te estas liando. Por un lado tienes esos 6000 l/s de caudal de AIRE EXTERIOR para la renovación que tienes que meter en el recinto. Por otro lado el caudal de aire de la máquina exterior. Si se trata de una máquina aire agua lo que te enfriará o calentará sera un circuito de agua con el que alimentaras unos fan coils o un climatizador. El caudal de aire que te indica la maquina es el necesario para "refrigerarse" no es el que debes introducir en el recinto. El caudal que debes introducir en el recinto lo debes calcular, bien por algun programa o bien por calculos realizados a manos de forma orientativa ( la expresion Q=Psensible/0,3·DTª arroja resultados bastante ajustados), no obstante la opción del programa es la mas adecuada.
Del caudal que obtengas, debes tener en cuenta que al retornar, 6000 l/s lo tiraras a la calle (previo paso por uno o varios recuperadores de calor) e introducirás 6000 l/s de aire NUEVO de ventilacion. Este aire debe entrar filtrado y tratado al local, es decir o lo pasas por el climatizador o lo introduces en los fan coils.
Espero no haberme/haberte liado en la explicacion
Del caudal que obtengas, debes tener en cuenta que al retornar, 6000 l/s lo tiraras a la calle (previo paso por uno o varios recuperadores de calor) e introducirás 6000 l/s de aire NUEVO de ventilacion. Este aire debe entrar filtrado y tratado al local, es decir o lo pasas por el climatizador o lo introduces en los fan coils.