igor_b_r escribió:Hola a todos, mi pregunta es la siguiente:
En una instalación de alumbrado de un local de pública concurrencia siempre coloco las luminarias de emergencia colgadas del mismo magnetotérmico que el respectivo circuito de iluminación pero en circuito independiente de 1,5 mm2....ahora bien, la duda es, ¿se podrían conectar en el mismo circuito que las luminarias ordinarias? y así ahorrar metros de cable.
Gracias
Esta es una instalación que muchos instaladores lo hacen y no es recomendable, ya que puede haber un fallo en el IAM, no cargarse las baterías y quedarte sin alumbrado de emergencia.
Como muy bien sabes, en locales de pública concurrencia, deben exitir tres circuitos de alumbrado. Pues lo recomendable es repartir los bloques autónomos de emergencia por los tres circuitos y alimentarlos directamente desde el IAM, es decir, sin conectarlos a ningún interruptor o conmutador.
Lo que se suele hacer es llevar el circuito hasta una caja de derivación y de ahí conectar al interruptor y a las luminarias. Pues en esa caja de derivación donde tienes alimentación directa del IAM, sacar un tubo por encima de la caja y conectar el bloque.
Este sería el esquema unifilar. No coloco el/los diferenciales ya que es una cuestión de cada tecnico el instalar 1 o 3 diferenciales.