JAVILLOSE escribió:Pero no es menos cierto que hoy en día, cualquier Industria o local industrial, puede tener un cambio de actividad en un plazo relativamente breve, y no estaría de más que la previsión de cargas y la Acometida, fuese lo suficientemente holgada como para permitir más adelante un cambio de actividad.
Eso, por aquí NO lo puedes hacer

.
Directamente no te dan de paso la instalación en industria.. ( si se dan cuanta, claro..

).. NO es admitido poner una previsión de potencia superior a la de cargas instaladas, dejando una reserva inutilizada.
Si lo es legalizar la instalación para 100Kw y haber dimensionado cables y tubos para 300Kw, por poner un ejemplo, en previsión de ampliaciones o cambios de actividad.. Pero el IGA, y el certificado de la instalación no pueden superar sustancialmente el sumatorio de cargas a factor 1.
El motivo es odvio.. que no se legalice un kiosko y luego pongas una fundición sin la correspondiente documentación.. (proyecto, D.O. OCA certificado.. etc)
Eso si, repito.. el cable puedes poner el que tu quieras ( de sobre dimensionado) .. pero eso NO es lo mismos ni parecido que declarar una previsión de cargas.