Alimentación a detectores termovelocimetricos (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#1737
Hola a todos, tengo una duda que quizá sea un poco de pardillo pero llevo dos días discutiendo con el instalador y me va a volver loca.
Veréis, en un garaje, hay una central de detección de incendios y otra de CO, se supone que desde cada una de las centrales se alimenta sus detectores, cada alimentación (TCM y CO) por un tubo, el problema es el cable que alimenta a estos detectores, ¿debe ser manguera de 400ºC o cable normal?
Gracias
Avatar de Usuario
por
#1738
Segun mi opinion el de CO no.

El de detección si es analogica y tienes en el mismo bucle sirenas, si debe ser resistente al fuego, pero con 30 minutos vale.

No tiene mucho sentido poner cable 400 2 horas cuando los detectores estan hechos de plastico
por
#1742
con cable normal me refiero a libre de halógenos
por
#1743
Arancha

Respecto al CO no hay normativa que especifique características especiales ni para la alimentación de la central ni para la instalación de detectores

Respecto a incendios es obligatorio el cable AS+ en la alimentación a la "central" en locales de pública concurrencia. Conveniente en todas.

Respecto al cableado de detectores, pulsadores y sirenas de acuerdo al UNE 23007 14, si es analógico como indica raveri y si es convencional debes garantizar la alimentación a la comunicación de alarma (sirenas) al menos 30 min (cable PH 30 mínimo)

Si tienes alguna duda comentamos.

saludos
Avatar de Usuario
por
#1744
En algunas delegaciones de industria permiten que pongas cable "normal" dentro de tubo de acero. Cosas de la vida....
por
#1745
raveri escribió:En algunas delegaciones de industria permiten que pongas cable "normal" dentro de tubo de acero. Cosas de la vida....


¿Para que utilización?
Avatar de Usuario
por
#1746
Para sustituir al cable resistente al fuego 30 minutos.

Por cierto, porque es necesario que la alimentaicón a la central sea AS+ si tiene una bateria, no se considera autonomo??
por
#1747
raveri escribió:Para sustituir al cable resistente al fuego 30 minutos.


Creía que las exigencias nacionales se podían aumentar, nunca disminuir.

saludos
por
#1748
No pensaba poner tubo de acero, jejeje, lo que no estaba segura era que si el cable libre de halógenos ES07Z1 valia, gracias a todos por vuestras rápidas respuestas
por
#1751
Raveri, me has pillado contestando.

Por cierto, porque es necesario que la alimentaicón a la central sea AS+ si tiene una bateria, no se considera autonomo??


Buena puntualización, pero habría que comprobar que lo que entiende por autónomo el REBT coincida completamente con la norma de construcción del ECI. Pero..........................digamos que con AS+ acertamos siempre.

saludos
por
#1752
vale, ya lo he comprobado, el ES07Z1 no tiene AS+
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro