No es cuestion de si es a dos hilos o a tres.
Basicamente hay cuatro tipos de sistemas, convencional, direccionable, analogico y algoritmico.
Convencional:- cuando el detector alcanza el nivel de deteccion que tiene de fabrica, disminuye su resistencia, aumentando la corriente en la linea, lo que la central interpreta como alarma. Igualmente ocurre cuando activamos un pulsador. Todos los aparatos conectados en una linea son identificados como si fueran solo uno, porque la central no distingue unos de otros, ya que solo lee intensidad final.
Direccionable:- El funcionamiento es el mismo que en el sistema convencional, es decir, solo indica alarma si o no y averia, pero gracias a un microprocesador, la central puede leer uno por uno los aparatos conectados a una linea, con lo que puede discriminar cual es el que esta en alarma.
Analogico:- En este sistema la informacion que dan los detectores a la central, ademas de ser discriminada por cada detector, es una valoracion porcentual de las condiciones de humo o temperatura. Ya no tenemos un detector con un valor predeterminado de fabrica, sino que podemos decirle a que valor debe dar alarma, o prealarma, .... Aun asi, sigue siendo el detector el que decide.
Algoritmico:- Por ahora esto es lo maximo en deteccion. El detector envia continuamente informacion a la central mediante una serie de algoritmos. La central recibe esos datos, los interpreta, y decide que tratamiento les da. Las posibilidades son enormes, ya que podemos variar la respuesta a esos parametros, dependiendo del uso que se le de al lugar donde esta ubicado un detector, o dependiendo de los datos que recibamos de los detectores proximos, epoca del año, antiguedad del detector, etc...
Bueno, asi en lineas generales esto es lo que hay. En cuanto a su uso, los convencionales se usan en lugares pequeños, o en espacios diafanos, sobre todo por su bajo coste. Los direccionables practicamente estan en desuso, ya que fueron un puente hasta los analogicos. Los analogicos se usan en instalaciones mas grandes o mas sectorizadas. Los algoritmicos se utilizan en instalaciones mas complejas o delicadas.
Aparte de esto, hay marcas que solo tienen analogicos, o solo algoritmicos, o de los dos sistemas, aunque no siempre dicen cual es el suyo si no eres un poco entendido, y te venden analogico por algoritmico, e incluso he visto vender direccionable por analogico.