solo piensa en lo que te he dicho antes.
Goran Pastich escribió:Por cierto, los detectores de llama pueden ser una opcion, pero no se si los materiales que almacenais, en este caso termoplasticos, producen llama, o casi exclusivamente humo. Si es este el caso, los de llama no te sirven, pero el problema es que los termicos casi que tampoco.
como he dicho antes, creo que la solucion mas efectiva son los de triple tecnologia. Tienes por ejemplo los detectores Notifier modelo IRX-751 CTEM que pueden ser una buena opcion, y mas que triple, son cuadruple tecnologia:-
IRX-751CTEM
DETECTOR ANALÓGICO
MULTICRITERIO SMART4
Tecnología óptica - térmica - IR - CO
CARACTERÍSTICAS
• Detector único multicriterio de cuatro sensores.
• Detección infrarroja completamente integrada que
determina la decisión de alarma.
• Detección de gas CO que responde rápidamente
a los fuegos sin llama y de evolución lenta.
• Inmunidad extrema a alarmas no deseadas.
• Compensación por suciedad automática.
• Compatible con las centrales analógicas ID60 e
ID3000 de NOTIFIER.
• Rango ampliado de temperatura.
• Dos leds para indicación visual del estado desde
cualquier punto (360º).
• Test de prueba de alarma incorporado.
• Comunicación estable con gran inmunidad al ruido.
• Certificado CE 0832 - CPD - 0527.
• Aprobado según EN54-5:2000 + A1:2002 y
EN54-7:2000+A1:2002.
Ajustes de sensibilidad:
Nivel 1 - SMART4: 3% osc/m de humo o más de 45 ppm de CO. Sin retardo de alarma del sensor óptico.
Nivel 2 - SMART4: 6% osc/m de humo. Sin retardo de alarma del sensor óptico.
Nivel 3 - SMART4: 9% osc/m de humo. Sin retardo de alarma del sensor óptico.
Nivel 4 - SMART4: 9% osc/m de humo. Retardo máximo de alarma de 10 minutos del sensor óptico.
Sin retardo con combinación de sensores activados.
Nivel 5 - SMART4: 12% osc/m de humo. Retardo máximo de alarma de 10 minutos del sensor óptico.
Sin retardo con combinación de sensores activados.
Nivel 6 - Solo térmico: Alarma solo térmica. Si el nivel térmico de cualquier termistor supera los 60ºC o los
límites termovelocimétricos.
Nota: El retardo se inicia cuando el nivel de humo supera, aproximadamente, el 2,25% osc/m.
Nota: El umbral de la central se tiene que seleccionar según el ambiente. Éstas son las recomendaciones del fabricante:
Aplicaciones muy limpias: utilizar nivel 1 para prealarma o alarma. Aplicaciones limpias: utilizar nivel 1 para prealarma y niveles
2 y 3 para alarma. Ambientes moderados: utilizar nivel 1, 2 ó 3 para prealarma y nivel 4 para alarma. Ambientes difíciles: utilizar
nivel 2 ó 3 para prealarma y niveles 5-6 para alarma.