MAZINGER escribió:A los cables se les supone una resistencia mecánica que a veces hay que calcularla... a veces....
¿por qué piensas que en alumbrado exterior, la sección mínima es 6 ? ¿por caida de tensión? ¿por corriente?
Pues has acertado...., es por cálculos mecánicos, es decir, si entre arquetas que hay que pasar el cable, hay 25-30-50 metros... si intentas pasar un cable de 1,5 mm2 (que posiblemente por cálculos eléctricos cumpliría) se te romperá al traccionar de él o puede reducirse su sección en algún punto.
Eso se llama justificación mecánica.
¿ahora?
It is my opinion.
![]()
Si, ese es otro aspecto muy importante, que había pasado por encima.
Gracias por la aportación Mazinger.

La resistencia mecánica es también la razón de las secciones mínimas de los conductores de protección en muchos casos, ya que por efectos termoeléctricos suelen ir sobrados con las secciones mín. reglamentarias.
Por eso he dicho que ante circunstancias muy particulares yo he puesto sección inferior a 6 mm2. Pero que siempre es una elección mia como proyectista.