J.A. escribió:No hace falta que instales la seta de emergencia en el exterior de la sala, (en la calle).
Normalmente tiene que existir un hall (a modo de cortafuegos me imagino) entre la puerta de la sala y la del exterior con puertas, creo, RF 120 mínimo.
Es aquí donde se debería haber instalado el cuadro principal y la seta de emergencia. (La seta de emergencia sobretodo). Al pulsar ésta debe abrir el interrruptor general y quedar enclavada mecánicamente.
Un saludo.
Aunque ya hace tiempo de esta contestación, matizo... en una sala de calderas cuya salida da al exterior NO es necesaria la existencia de un hall (vestibulo de independencia). Si la sala tiene una salida al exterior y otra al interior, entonces por el interior si es necesario ese vestibulo y el cuadro con el interruptor se colocaria en su interior.
Medianero escribió:Buenas, siento retomar este tema compañeros pero llevo rato buscando este punto.
¿Que o quien (ademas del sentido común) obliga a colocar esta seta de emergencia? y
Si un sala de calderas tiene varias entradas, ¿Debe tener una seta en cada una de ellas?
Saludos
El RITE dice que para el caso de salas de máquinas de riesgo alto (edificios institucionales o publica concurrencia por ejemplo) el cuadro eléctrico deberá estar colocado en el exterior de la sala, O AL MENOS, el interruptor general y el interruptor de accionamiento de la ventilación. Usa seta puede hacer esas funciones, por lo que sería necesaria en el caso de que la única salida fuera al exterior.
Si además hay una salida al edificio, o solo hay esa, deberas colocar el cuadro en el vestíbulo de independencia y la seta no sería obligatoria ya que el interruptor es accesible, aunque yo lo he visto colocado igualmente, supongo que porque es el sistema de corte más simple (para conserjes por ejemplo).