Supongo que lo estaras calculando con Cype o cualquier otro programa estandar.
Esos programas trabajan solo en redes abiertas.
Lo que tienes que hacer plantear el anillo completo y buscar el punto de minima presión.
Para ello, vas abriendo tramos y calculas.
Vas tomando nota de las presiones en los extremos de los dos circuitos que tienes, hasta que esas presiones sean lo mas parecidas.
De esa forma encuentras el punto de mínima presión.
Si tienes muchos anillos, la solución tambien es sencilla.
Modelas cada tramo con una resistencia, donde su valor es la perdida de carga por metro. La intensidad sera el caudal y la presion la tensión. Los consumos son intensidades que salen del sistema. Una vez modelado, aplicas las leyes de teoria de circuitos y ya tienes la solución.
No es que sea la forma mas bonita de hacerlo, pero es mas rapido y barato que comprarse un programa que modele circuitos cerrados de fontaneria.
Un saludo
Esos programas trabajan solo en redes abiertas.
Lo que tienes que hacer plantear el anillo completo y buscar el punto de minima presión.
Para ello, vas abriendo tramos y calculas.
Vas tomando nota de las presiones en los extremos de los dos circuitos que tienes, hasta que esas presiones sean lo mas parecidas.
De esa forma encuentras el punto de mínima presión.
Si tienes muchos anillos, la solución tambien es sencilla.
Modelas cada tramo con una resistencia, donde su valor es la perdida de carga por metro. La intensidad sera el caudal y la presion la tensión. Los consumos son intensidades que salen del sistema. Una vez modelado, aplicas las leyes de teoria de circuitos y ya tienes la solución.
No es que sea la forma mas bonita de hacerlo, pero es mas rapido y barato que comprarse un programa que modele circuitos cerrados de fontaneria.
Un saludo