Buenas Yanes, cogete un proyecto tipo de línea para Iberdrola o Union Fenosa y ahí te explican como hallarlo.
http://otv.unionfenosa.es/otv/wcm/conne ... oria_lsbt/Caída de tensión= (raiz 3)xI x L (Rcosfi + Xsenfi).
Esto es para líneas aéreas de alta tensión, pero te puede ayudar a entenderlo y obtener una idea general del tema :
http://www.tuveras.com/lineas/lineasind/lineasind.htmSólo deberías hallar la impedancia inductiva de tu línea dependiendo de la sección, tipo de cable y disposición de los cables.
En fabricantes de protecciones y cables puedes encontrar valores estimativos según sección, incluso la forma de hallarlos.
En Iberdrola en su antiguo documento para LSBT aparecía que calculases con los siguientes datos.(se supone que siempre cable unipolar en tresbolillo con conductor de aluminio)Cable RV.
Sección Resist. a 90ºC y X (R y X en ohm/km)
50 0,822 0,080
95 0,410 0,076
150 0,264 0,075
240 0,160 0,07
Como ves puedes obtener para cable unipolar y montaje tresbolillo una impedancia inductiva de Xl=0,08 ohm/km con cable aluminio RV.
En Unión Fenosa: (cable XZ1 Al 0,6/1 kV)
Sección R 90ºC XL
50 0,821 0.093
95 0,410 0.083
150 0,264 0.081
240 0,160 0.079