marval7 escribió:De acuerdo a la tabla 1 de la ITC BT 47, la sobreintensidad de arranque para motores de CA está limitada a 1,5 veces la intensidad a plena carga cuando la potencia nominal es superior a 15 kW
Tengo una instalación eléctrica con un motor trifásico de 250 kW y arranque estrella-triángulo....¿ Consideráis que es posible regular este tipo de arranque de tal forma que se no se superen esa sobreintensidad (apróx 700 A) ? Le hemos pedido al instalador que lo justifique y seguimos a la espera.
Gracias por anticipado.
A lo mejor lo podéis justificar vosotros, calculando la i. a plena carga del motor (los fabricante dan el f.d.p. a plena carga, con eso es inmediato), y calculando la i. de arranque (los fabricante dan la relación i. arranque/i. nominal, e i.nominal). La i. de arranque anteriormente calculada se vería dividida por raíz de 3 en estrella, y ya puedes ver si la relación es mayor o menor a 1,5.