deltafox escribió:La UNE 20460-5-523:2004 creo que lo determina claramente, si no me equivoco.
Saludos
En este caso (red de distribución) esa norma UNE no es de aplicación, sino la 20435.
La ITC-BT-07, para agrupación de tubos enterrados, dice que el factor de corrección variará para cada cable (circuito), según la posición del tubo, teniendo que estudiarse cada caso. Habría que consultar la citada UNE 20345 para más detalle.
El catálogo de cables de B.T. de Prysmian (al que hace referencia dobogo, con la denominación antigua), que por cierto, tienes en Recursos>Instalaciones eléctricas, resuelve el tema diciendo que, además de la aplicación del 0,8 por ir en el interior de tubo, la agrupación de tubos se considerará equivalente a la agrupación de circuitos.
Sin tener el contenido de la 20435 (que sería lo ideal), puedes aplicar el 0,8, así como el valor que corresponda de la Tabla 8 de la ITC-BT-07. Por estar del lado de la seguridad, podría tomarse d=0 (en contacto).