smoralonso escribió:JBM escribió:Hola estamos instalando una obra (los garajes) y la direccion de obra, nos obliga a poner la instalacion de emergencias y lineas de distribucion de deteccion de incendios y CO con cable de aislamiento 0,6/1KV, SZ1-K (AS+), SEGURFOC-331.
Podria alguien decirme en que apartado del reglamento o CTE apararece la obligatoriedad de utilizar este tipo de aislamiento para estas instalaciones en concreto.
Normalmente, instalamos este cable para alimentar a extractores y centrales.
ITC 28 del RBT punto 4, Apartado f):
"Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las especificiacioens de la norma UNE-EN 50200 y tendrán emisión de humos y opacidad reducida. Los cables concaracterísticas equivalentes a la norma UNE 21123, partes 4 o 5, apartado 3.4.6, cumplen con la prescripción de emisión de humos y opacidad reducida.".
Saludos
Me gustaría aclarar que los cables de la UNE 21123 parte 4(RZ1-K(AS)) ó 5(DZ1-K(AS)) en su apartado 3.4.6 sólo se indica que cumplen
con la prescripción de emisión de humos y opacidad reducida, pero en ninguno de los casos son conformes a la norma UNE EN 50200(Resistencia intrínseca al fuego).
Ya se ha comentado en muchos casos, que esa frase final fue una "cagada" del REBT.
Y respecto a lo que dice JBM, ¿cuando hablas de emergencias de que tipo son ? ¿autónomas? Si son autónomas el que te lo ha dicho se está confundiendo.
POr otro lado espero que la línea desde el Grupo electrógeno si la hagáis con cable resistente al fuego según UNE EN 50200/ UNE EN 50362 (p.ej. SZ1-K(AS+))