Obligatoriedad cableado con aislamiento 0,6/1KV, SZ1-K (AS+) (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#280934
Hola estamos instalando una obra (los garajes) y la direccion de obra, nos obliga a poner la instalacion de emergencias y lineas de distribucion de deteccion de incendios y CO con cable de aislamiento 0,6/1KV, SZ1-K (AS+), SEGURFOC-331.

Podria alguien decirme en que apartado del reglamento o CTE apararece la obligatoriedad de utilizar este tipo de aislamiento para estas instalaciones en concreto.

Normalmente, instalamos este cable para alimentar a extractores y centrales.
Avatar de Usuario
por
#280935
JBM escribió:Hola estamos instalando una obra (los garajes) y la direccion de obra, nos obliga a poner la instalacion de emergencias y lineas de distribucion de deteccion de incendios y CO con cable de aislamiento 0,6/1KV, SZ1-K (AS+), SEGURFOC-331.

Podria alguien decirme en que apartado del reglamento o CTE apararece la obligatoriedad de utilizar este tipo de aislamiento para estas instalaciones en concreto.

Normalmente, instalamos este cable para alimentar a extractores y centrales.


Lo de las emergencias y el CO no le veo demasiado sentido... sin embargo para alimentar las líneas de distribución de detección de incendios sí tendría sentido. Ahora mismo no tengo la reglamentación a mano... :ko
por
#280967
JBM escribió:Hola estamos instalando una obra (los garajes) y la direccion de obra, nos obliga a poner la instalacion de emergencias y lineas de distribucion de deteccion de incendios y CO con cable de aislamiento 0,6/1KV, SZ1-K (AS+), SEGURFOC-331.

Podria alguien decirme en que apartado del reglamento o CTE apararece la obligatoriedad de utilizar este tipo de aislamiento para estas instalaciones en concreto.

Normalmente, instalamos este cable para alimentar a extractores y centrales.


ITC 28 del RBT punto 4, Apartado f):

"Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las especificiacioens de la norma UNE-EN 50200 y tendrán emisión de humos y opacidad reducida. Los cables concaracterísticas equivalentes a la norma UNE 21123, partes 4 o 5, apartado 3.4.6, cumplen con la prescripción de emisión de humos y opacidad reducida.".

Saludos
Avatar de Usuario
por
#280979
smoralonso escribió:
JBM escribió:Hola estamos instalando una obra (los garajes) y la direccion de obra, nos obliga a poner la instalacion de emergencias y lineas de distribucion de deteccion de incendios y CO con cable de aislamiento 0,6/1KV, SZ1-K (AS+), SEGURFOC-331.

Podria alguien decirme en que apartado del reglamento o CTE apararece la obligatoriedad de utilizar este tipo de aislamiento para estas instalaciones en concreto.

Normalmente, instalamos este cable para alimentar a extractores y centrales.


ITC 28 del RBT punto 4, Apartado f):

"Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las especificiacioens de la norma UNE-EN 50200 y tendrán emisión de humos y opacidad reducida. Los cables concaracterísticas equivalentes a la norma UNE 21123, partes 4 o 5, apartado 3.4.6, cumplen con la prescripción de emisión de humos y opacidad reducida.".


Saludos

Me gustaría aclarar que los cables de la UNE 21123 parte 4(RZ1-K(AS)) ó 5(DZ1-K(AS)) en su apartado 3.4.6 sólo se indica que cumplen con la prescripción de emisión de humos y opacidad reducida, pero en ninguno de los casos son conformes a la norma UNE EN 50200(Resistencia intrínseca al fuego).
Ya se ha comentado en muchos casos, que esa frase final fue una "cagada" del REBT.

Y respecto a lo que dice JBM, ¿cuando hablas de emergencias de que tipo son ? ¿autónomas? Si son autónomas el que te lo ha dicho se está confundiendo.
POr otro lado espero que la línea desde el Grupo electrógeno si la hagáis con cable resistente al fuego según UNE EN 50200/ UNE EN 50362 (p.ej. SZ1-K(AS+))
Avatar de Usuario
por
#280981
esaizmata escribió:
smoralonso escribió:
JBM escribió:Hola estamos instalando una obra (los garajes) y la direccion de obra, nos obliga a poner la instalacion de emergencias y lineas de distribucion de deteccion de incendios y CO con cable de aislamiento 0,6/1KV, SZ1-K (AS+), SEGURFOC-331.

Podria alguien decirme en que apartado del reglamento o CTE apararece la obligatoriedad de utilizar este tipo de aislamiento para estas instalaciones en concreto.

Normalmente, instalamos este cable para alimentar a extractores y centrales.


ITC 28 del RBT punto 4, Apartado f):

"Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las especificiacioens de la norma UNE-EN 50200 y tendrán emisión de humos y opacidad reducida. Los cables concaracterísticas equivalentes a la norma UNE 21123, partes 4 o 5, apartado 3.4.6, cumplen con la prescripción de emisión de humos y opacidad reducida.".


Saludos

Me gustaría aclarar que los cables de la UNE 21123 parte 4(RZ1-K(AS)) ó 5(DZ1-K(AS)) en su apartado 3.4.6 sólo se indica que cumplen con la prescripción de emisión de humos y opacidad reducida, pero en ninguno de los casos son conformes a la norma UNE EN 50200(Resistencia intrínseca al fuego).
Ya se ha comentado en muchos casos, que esa frase final fue una "cagada" del REBT.

Y respecto a lo que dice JBM, ¿cuando hablas de emergencias de que tipo son ? ¿autónomas? Si son autónomas el que te lo ha dicho se está confundiendo.
POr otro lado espero que la línea desde el Grupo electrógeno si la hagáis con cable resistente al fuego según UNE EN 50200/ UNE EN 50362 (p.ej. SZ1-K(AS+))


Eso es, si las emergencias son autónomas no es necesario, otra cosa es que tengan fuente centralizada...
por
#280985
En los garajes, yo lo que proyecto AS+, son la derivación individual, las líneas que alimentan los extractores de humo y la que alimenta a la centralita de detección de incendios. Lo suelo hacer así y creo que tiene su lógica.

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#281008
isrm escribió:En los garajes, yo lo que proyecto AS+, son la derivación individual, las líneas que alimentan los extractores de humo y la que alimenta a la centralita de detección de incendios. Lo suelo hacer así y creo que tiene su lógica.

Un saludo

Idem. :hi2
por
#281861
MAZINGER escribió:
isrm escribió:En los garajes, yo lo que proyecto AS+, son la derivación individual, las líneas que alimentan los extractores de humo y la que alimenta a la centralita de detección de incendios. Lo suelo hacer así y creo que tiene su lógica.

Un saludo

Idem. :hi2



¿ y el alumbrado de evacuación, etc?
Avatar de Usuario
por
#281863
joshuaab3 escribió:¿ y el alumbrado de evacuación, etc?

Eso dependerá de si es autonómo o no,etc... ¿no?,
Generalmente suelen ser autónomas, y supongo que en base a ello no lo incluya.
Avatar de Usuario
por
#281864
esaizmata escribió:
joshuaab3 escribió:¿ y el alumbrado de evacuación, etc?

Eso dependerá de si es autonómo o no,etc...
Generalmente suelen ser autónomas, y supongo que en base a ello no lo incluya.