por Springfield1988
- 06 Dic 2014, 17:29

-
Perfil básico de usuario
Springfield1988
- País de residencia (+comunidad autónoma):
- Rango: Recién llegado
- Mensajes: 7
- Registrado: 13 Oct 2014, 00:16
- Estado: No conectado (últ. visita: 01 Feb 2015, 19:24)
- Puntos por aportaciones: 0
- País de residencia (+comunidad autónoma):
- 06 Dic 2014, 17:29
#347002
Estoy Haciendo el PFC en la Universidad Politecnica de Cartagena y tengo una duda sobre los Fusibles XS (Cut Out) que tengo que poner en el entronque aereo-subterraneo. Desde El entronque la línea baja hacia el centro de reparto que alimenta a los siguientes transformadores:
Tengo 14 trafos de compañia IBERDROLA de 400 KVA+1 de 630 del abonado.
S=14x400+630=6230 KVA.
I=S/(raiz(3)*V)=179,8 A----esa es la intensidad que voy a tener desde el entronque hasta el centro de reparto en el caso más desfavorable de estar todos los trafos cargados al 100 %
Luego tengo que coger una base portafusibles y fusible XS de 200 A de intensidad nominal. Esto por un lado.
Por otro lado considero que la potencia de cortocircuito en el entronque son 350 MVA.
Icc=Scc/(raiz(3)*V)=10103 A =10,103 KA (eficaz simetrica en el periodo subtransitorio)
Ich=1,8*raiz(2)*10,103=25 KA
Viendo las curvas de fusión del catálogo INAEL de fusibles XS puedo decir que el tiempo de prearco para esta intensidad eficaz de 10,1 KA son unos 0,03 seg. Por tanto podemos decir que corta en periodo subtransitorio. En el mismo catálogo Inael dice que el poder de corte son 8 KA eficaces simetricos y 12 KA eficaces asimetricos y la intensidad de cresta máxima son 20 KA.
Ahora bien, en la documentación técnica de Iberdrola NI 75.07.11 Cortacircuitos Fusibles de Expulsión-Seccionadores, con base polimerica, hasta 36 KV el máximo poder de corte son 8 KA eficaces y ademas dice el documento en la pag 8 que "El valor de cresta de la intensidad asignada admisible será de 20 KA" Mi pregunta es si puedo instalar un fusible con un poder de corte inferior al calculado (8KA<10,1KA) y una intensidad de cresta inferior a la calculada (20KA<25KA)???
Tambian puedo decir que he estado buscando fusibles XS de otros fabricantes como INAEL,etc y el maximo poder de corte que me sale es también de 8 KA eficaz simetrica y 12 KA eficacez asimetrica.
Adjunto el enlace de la documentacion técnica de Iberdrola
http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/nce/ ... _jun03.pdf
Si no se puede poner uno con pdc de 8 KA me podría Uds indicar donde podría encontrar un fusible XS que necesitaría para estas condiciones que tengo: I=179,8 A y Icc=10,1 KA (eficaz simetrica).
Tengo 14 trafos de compañia IBERDROLA de 400 KVA+1 de 630 del abonado.
S=14x400+630=6230 KVA.
I=S/(raiz(3)*V)=179,8 A----esa es la intensidad que voy a tener desde el entronque hasta el centro de reparto en el caso más desfavorable de estar todos los trafos cargados al 100 %
Luego tengo que coger una base portafusibles y fusible XS de 200 A de intensidad nominal. Esto por un lado.
Por otro lado considero que la potencia de cortocircuito en el entronque son 350 MVA.
Icc=Scc/(raiz(3)*V)=10103 A =10,103 KA (eficaz simetrica en el periodo subtransitorio)
Ich=1,8*raiz(2)*10,103=25 KA
Viendo las curvas de fusión del catálogo INAEL de fusibles XS puedo decir que el tiempo de prearco para esta intensidad eficaz de 10,1 KA son unos 0,03 seg. Por tanto podemos decir que corta en periodo subtransitorio. En el mismo catálogo Inael dice que el poder de corte son 8 KA eficaces simetricos y 12 KA eficaces asimetricos y la intensidad de cresta máxima son 20 KA.
Ahora bien, en la documentación técnica de Iberdrola NI 75.07.11 Cortacircuitos Fusibles de Expulsión-Seccionadores, con base polimerica, hasta 36 KV el máximo poder de corte son 8 KA eficaces y ademas dice el documento en la pag 8 que "El valor de cresta de la intensidad asignada admisible será de 20 KA" Mi pregunta es si puedo instalar un fusible con un poder de corte inferior al calculado (8KA<10,1KA) y una intensidad de cresta inferior a la calculada (20KA<25KA)???
Tambian puedo decir que he estado buscando fusibles XS de otros fabricantes como INAEL,etc y el maximo poder de corte que me sale es también de 8 KA eficaz simetrica y 12 KA eficacez asimetrica.
Adjunto el enlace de la documentacion técnica de Iberdrola
http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/nce/ ... _jun03.pdf
Si no se puede poner uno con pdc de 8 KA me podría Uds indicar donde podría encontrar un fusible XS que necesitaría para estas condiciones que tengo: I=179,8 A y Icc=10,1 KA (eficaz simetrica).