Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
#351094
Parece que el nuevo proyecto de R.D. por el que se aprueba el RIPCI ya está en trámite en la Comisión Europea. Para quien quiera echarle un ojo:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/es/search/?trisaction=search.detail&year=2015&num=243

¿Verá finalmente la luz?
por
#351190
Si leemos dentro del apartado 5. "Sistemas de Bocas de Incendio Equipadas":

4. "Para las B.I.E. de alta presión, la red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora como mínimo, en la hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos B.I.E. hidráulicamente más desfavorables, una presión dinámica mínima de 3450 kPa (35 kg/cm2), en el orificio de salida de cualquier B.I.E."

¿35 bares?¿Es una errata, se han vuelto locos, o estoy haciendo mal en mi cabeza los factores de conversión habituales?
por
#351191
Vaya, pues ni una cosa ni la otra... Leí demasiado rápido. Lo expuesto en mi anterior mensaje se refiere a las BIE de ALTA PRESIÓN. Un servidor trabaja habitualmente más con BIE semirrígida o plana...

4. Para las B.I.E. con manguera semirrígida o con manguera plana, la red de B.I.E. deberá garantizar durante una hora, como mínimo, el caudal descargado por las dos hidráulicamente más desfavorables, a una presión dinámica a su entrada comprendida entre un mínimo de 300 kPa (3kg/cm2) y un máximo de 600 kPa (6 kg/cm2).

Esto ya es otra cosa. Piden entre 3 y 6 bares en vez de os habituales 2 y 5 bares.
Avatar de Usuario
por
#351208
¿Y donde queda la protección pasiva?, ¿Seguro que este documento es el definitivo propuesto para aprobación? Si es así estoy muy decepcionado.
por
#351216
juanky escribió:¿Y donde queda la protección pasiva?, ¿Seguro que este documento es el definitivo propuesto para aprobación? Si es así estoy muy decepcionado.


La protección pasiva se descolgó del "nuevo RIPCI" hace ya algunas revisiones.
Avatar de Usuario
por
#351223
Efectivamente, la pasiva volvió al cajón de los deseos. No entiendo cómo pasó eso y que intereses (ocultos o no) han hecho que la pasiva no se recoja en el que posiblemente sea el RIPCI definitivo. Esto vuelve a dejar una parte muy, pero que muy importante de la seguridad de PCI en manos de "profesionales" sin acreditación regulada.
Un Saludo.
Avatar de Usuario
por
#360881
Pues así ha sido. Casi 2 años después se confirma que ni rastro de la protección pasiva contra incendios...
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro