Buenas, tengo una duda, por si a alguien le ha ocurrido algo similar.
En la instalación de alumbrado de una industria, se diferencian dos partes:
1- Línea principal, desde el cuadro general, de aproximadamente 30m de longitud, monofásica a 230V, realizada con manguera de 3x2,5mm (fase + neutro + tierra). Está instalada en rejilla metálica y termina en una caja de derivación.
2- Dos líneas secundarias, aproximadamente 12m cada una, realizadas bajo tubo, con conductores unipolares de 1,5mm, que alimentan las luminarias y parten ambas de la caja de derivación anterior.
El caso es que, en teoría, se debería disponer de una protección contra sobrecargas en el lugar en el que se reduce la sección pero, en este caso, no es así. Preguntando, me dicen que si la línea esta protegida desde la cabecera, contra sobrecargas y cortocircuitos, no es necesario y que la sección del primer tramo es mayor para cumplir con la máxima caída de tensión permitida (4,5% ya que tiene CT propio).
Según mis cuentas, aunque se produjera un corto al final de una de las líneas de 1,5mm, la protección que tiene actuaría sin problema, es decir, detectaría la intensidad de corto mínima, por lo que está bien. En cuanto a las sobrecargas, la corriente admisible de los conductores de 1,5mm en este tipo de instalación, es superior a la intensidad nominal de la protección, por lo que también actuaría en este caso y los conductores no se recalentarían nunca.
La duda que tengo es si esto se puede hacer, o es obligatorio colocar protección contra sobrecargas allí donde hay una reducción de sección si o si.
Saludos
En la instalación de alumbrado de una industria, se diferencian dos partes:
1- Línea principal, desde el cuadro general, de aproximadamente 30m de longitud, monofásica a 230V, realizada con manguera de 3x2,5mm (fase + neutro + tierra). Está instalada en rejilla metálica y termina en una caja de derivación.
2- Dos líneas secundarias, aproximadamente 12m cada una, realizadas bajo tubo, con conductores unipolares de 1,5mm, que alimentan las luminarias y parten ambas de la caja de derivación anterior.
El caso es que, en teoría, se debería disponer de una protección contra sobrecargas en el lugar en el que se reduce la sección pero, en este caso, no es así. Preguntando, me dicen que si la línea esta protegida desde la cabecera, contra sobrecargas y cortocircuitos, no es necesario y que la sección del primer tramo es mayor para cumplir con la máxima caída de tensión permitida (4,5% ya que tiene CT propio).
Según mis cuentas, aunque se produjera un corto al final de una de las líneas de 1,5mm, la protección que tiene actuaría sin problema, es decir, detectaría la intensidad de corto mínima, por lo que está bien. En cuanto a las sobrecargas, la corriente admisible de los conductores de 1,5mm en este tipo de instalación, es superior a la intensidad nominal de la protección, por lo que también actuaría en este caso y los conductores no se recalentarían nunca.
La duda que tengo es si esto se puede hacer, o es obligatorio colocar protección contra sobrecargas allí donde hay una reducción de sección si o si.
Saludos