MAZINGER escribió:serch escribió:Sin duda es LPC Mazinger pero no entiendo cuando dices que me "disminuyan el numero de 3".
Mínimo tres circuitos INDEPENDIENTES de alumbrado, si pasas los tres circuitos por el mismo tubo...no considero que sean independientes...un fallo en uno de ellos te puede inutilizar los tres....
No lo acabo de ver claro, la ITC 28 dice: d) En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos.

El Reglamento habla de "corte de corriente", es decir, si una protección de una línea salta, no debe afectar a más de un tercio de las luminarias. Instalar canalizaciones independientes para cada línea me parece una mejora de la instalación, pero no una obligación reglamentaria. Aunque vete tú a saber con las OCAs...

Eso sí, siempre cuidado con los coeficientes de agrupamiento de circuitos, y con el alumbrado de emergencia, pues las emergencias deben estar obligatoriamente conectadas por zonas al alumbrado normal de cada circuito.