En una instalación hay 4 montantes, en cada uno de ellos le tengo que hacer circular un caudal fijo (600, 1000, 700, ...) . Para ello hay colocadas unas válvulas de equilibrado TA en el montante de retorno.

Estas válvulas son TA y en las gráficas que me dan tengo que entrar con un caudal y presión conocidas para adjudicarle un punto de trabajo. El caudal lo conozco, pero y la presión?, qué presión le tengo que dar a cada válvula para que me circule el caudal deseado?

Gracias de atemano.
por
#45673
Entiendo que hay un proyecto y en ese proyecto estara calculado las perdidas de carga que hay en cada montante, esa es la presion que tendras que tener en la TA.

Un saludo.
por
#45677
Hay proyecto pero no pone la presión de equilibrado.

De todas maneras ya está resuelto, muchas gracias y un saludo.
Avatar de Usuario
por
#45727
Hola xavimarin.

Serias tan amable de contarnos como lo has resuelto. Por si en el futuro me encuentro con un problema similar.

Gracias...
Avatar de Usuario
por
#45756
xavimarin escribió:En una instalación hay 4 montantes, en cada uno de ellos le tengo que hacer circular un caudal fijo (600, 1000, 700, ...) . Para ello hay colocadas unas válvulas de equilibrado TA en el montante de retorno.

Estas válvulas son TA y en las gráficas que me dan tengo que entrar con un caudal y presión conocidas para adjudicarle un punto de trabajo. El caudal lo conozco, pero y la presión?, qué presión le tengo que dar a cada válvula para que me circule el caudal deseado?

Gracias de atemano.

Veamos, si has usado la TA (Tour Andersem), dispones de un aparato magnifico que conectado a las válvulas te da el caudal y presión, con lo que solo te queda regular el circuito de forma manual bajo las indicaciones del aparato. Este aparato vale un un caso 2000€ y en otro 4000€ dependiendo si regula una o mas válvulas al mismo tiempo te lo pueden alquilar (habla con tu representante TA de la zona- a mi me lo prestan).

No sé como tienes la instalación y desconozco la ubicación de bombas y demás. Si por cada montante tiene que pasar un caudal fijo, lo correcto sería disponer de una bomba en cada montante, en cuyo caso a través de un manómetro y de las curvas de la bomba puedes saber el punto de trabajo de cada montante y regular en el retorno.
Si usas una bomba única para todos los montantes, deberás de usar el equipo de TA para la regulación de la válvula (mejor el equipo grande ya que la regulación de un montante automáticamente desequilibrará el resto de montantes). Paciencia y busca el equipo con ello lo tendrás muy fácil, y de cualquier otra manera es casi imposible hacerlo bien.
Suerte. :usuario
pd. Un consejo (si me permites) regula siempre con el sistema estable (en condiciones reales), o sea si es de calefacción, haz que se caliente el agua y despues de un rato regulas.
por
#45765
Gracias Sr Maky, así es cómo se ha resuelto. Por cierto, de maquinita de TA disponíamos de una pero nos la robaron, por lo tanto la presión en cada montante se ha tenido que estimar. Por otro lado de bombas solamente he puesto una en el retorno.

Muchas gracias
Avatar de Usuario
por
#45783
pues nada, he llegado tarde.
Que sepas que el de la máquina no he sido yo.
:brindis
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro