Pues te mide parámetros de la linea.. V, W , Fp, etc.. de todo vamos, depende del modelo, también medias, máximos, mínimos etc.
También suelen tener Históricos a modo de Oscilograma para Justificar las calidades del suministro.
Mira el manual aqui.
http://www2.sea.siemens.com/NR/rdonlyre ... Manual.pdf
Respondiendo
Yjmc,:
No me conozco este modelo, yo suelo trabajar con Omron, pero generalmente si puedes acceder a el y sacarle las zonas de registro.. Lo normal es que lo hagas desde el código del PLC, con Comandos READ o similares hacia ese dispositivo.
La forma exacta ene l manual, seguro que te trae hasta algún ejemplo.
Respecto a esto:
si puedo extraer del Power meter las mediciones de armonicos en tiempo real.
NO esperes poder sacar de ningun dispositivo conectado a trabes de un Bus ( serie, ETH, profi.. etc) datos de una forma de onda en tiempo real..
Si haces un pequeño calculo, a 50hz. se produce en ciclo cada 20ms, y para que el muestreo sea algo decente, que menos 100 puntos por ciclo..
Eso es mucha velocidad para un bus de datos externo.
Como mucho, conseguiras mandar tramas cada 50 o 100ms.