Por completar el mensaje de raveri:
RSCIEI: Punto 9 del anexo III escribió:9.1 Se instalarán sistemas de bocas de incendio equipadas en los sectores de incendio de los
establecimientos industriales si:
a. Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 300 m² o
superior.
b. Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su
superficie total construida es de 500 m² o superior.
c. Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie
total construida es de 200 m² o superior.
d. Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su
superficie total construida es de 1000 m² o superior.
e. Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie
total construida es de 500 m² o superior.
f. Son establecimientos de configuraciones de tipo D o E, su nivel de riesgo intrínseco es
alto y la superficie ocupada es de 5.000 m² o superior.
Respecto al truquito de poner una oficinilla de 25 m2 sin compartimentar para reducir la superficie "industrial", creo que no es posible, debido al
Artículo 3 del RD2267: Compatibilidad reglamentaria.
Para que esa oficina pase a considerarse como de uso administrativo, y por lo tanto no le sea aplicable el RSCIEI (sino el DB-SI del CTE, antes CPI), la superficie mínima de aquélla debería ser como mínimo de 250 m2: casi la superficie de la nave!
En todo caso, para considerarla como un uso diferente al industrial, habría que compartimentarla del resto del edificio. Si no es así, dicha oficina estaría incluida en el sector de incendio único de la nave, y estaríamos en las mismas: más de 300 m2 de sector...
En mi opinión, evitar esas BIE va a estar jodidillo. Una opción añadida a las ya comentadas por los compañeros sería hacer un estudio estructural de la medianera compartida, justificando que el colapso de una de las estructuras no afecte al paño contiguo...Así podrías considerar tu nave como tipo B, y santas pascuas.
Pero claro, ese estudio es también complicado, y caro...
Siendo claros, ¿qué más te da meter un par de BIE en cada extremo de la nave? Si son cuatro duros!