Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#92884
Buenas tardes, ¿alguien me puede aclarar a efectos practicos que ventajas tiene una conexion en estrella para un motor que una en triángulo?. Gracias
Avatar de Usuario
por
#93014
DeLFoS escribió:Buenas tardes, ¿alguien me puede aclarar a efectos practicos que ventajas tiene una conexion en estrella para un motor que una en triángulo?. Gracias

¿un arranque mas suave?
por
#93029
La cuestión es qué potencia tiene ese motor y qué tensión admite el bobinado.

Pero como te ha sugerido mazinger, se busca bajar la punta de arranque y como consecuencia, que no haya gran caída de tensión en la línea.
Avatar de Usuario
por
#93047
la ventaja es tener un motor que funciona a dos tensiones en arranques directos, pudiendo emplear además una maniobra E-T para arranques suaves porque la intensidad de línea es 3 veces menor en estrella.



:brindis
por
#94298
DeLFoS escribió:Buenas tardes, ¿alguien me puede aclarar a efectos practicos que ventajas tiene una conexion en estrella para un motor que una en triángulo?. Gracias


Realmente preguntas por el arranque estrella-triángulo? Si es el caso ya te lo han explicado, pero hay que tener en cuenta muy bien cuando conmutar, sino tendrás dos picos de intensidad.

Pero puede que hayas preguntado otra cosa, o al menos así lo interpreto. Por ejemplo sea un motor que en placa dice 230-400Vac, si la alimentación es 400Vac el motor lo DEBES conectar en estrella. Si por el contrario el motor es 400-690 lo DEBES conectar en triángulo a 400 Vac.
Avatar de Usuario
por
#94301
Si lo que buscas es como conectarlos:
http://www.nichese.com/arranques.html

Si lo que necesitas es un arranque estrella-triangulo:
http://www.nichese.com/estrella-triangulo.html
http://w3.cnice.mec.es/recursos/fp/cace ... 1/e_t2.htm
:saludo
por
#94333
El caso es que no acabo de ver la ventaja, pues en la conexión en estrella de un receptor trifásico, el receptor está sometido a una tensión 1,73 veces menor que la tensión compuesta, siendo la corriente que lo recorre la misma que recorre cada hilo de la línea. En la de triángulo, la tensión es la misma que la tensión de línea o compuesta, y la corriente que recorre cada receptor es 1,73 veces menor que la intensidad de línea.
Con ello entiendo que inicialmente puede convenir una conexión en estrella, pues supongo que la intensidad de la línea ya se habrá beneficiado de las formulas de conductores trifásico (al ser la tensión de 380V) para rebajar su valor y entonces se comienza con una tensión menor, que puede rebajarme las pérdidas por caídas de tensión (y no requerir menos intensidad).
Pero, el hecho de hacer una conexión en triángulo ¿no me permitiría reducir los consumos energético, pues se trata de una línea ya de por si trifásica (al igual que en una conexión en estrella) y que el consumo del receptor es 1,73 veces menor que la de la línea?
Un saludo a todos.
Avatar de Usuario
por
#94339
No, no.. es que no es un tema de ahorros de energía, o de reducción de las intensidades.
En el caso de los receptores ( motores) es tan sencillo como que con UN solo motor sin tener mas de un bobinado, te permite jugar con la combinación de bobinas en serie ( forma burda de decirlo ) para reducir el sobre consumo inicial del arranque .
Solo es eso.
Y en lineas de transporte, te permite maximizar el rendimiento de transporte, con el mínimo nº de cables y cobre..
También Obtienes DOS tensiones directas, sin tener un trafo.
La conexión Triangulo tiene algunas otras aplicaciones, como es la eliminación del 3º armónico ( este solo va por el Neutro).

Quizás lo estés preguntando por el hecho de que los SECUNDARIOS de los trafos de distribución siempre son en estrella... ¿? bueno, esto es por que si no no tendrías neutro

Pero ventajas / inconvenientes en el sentido que lo planteas, no tienen en sí.
:saludo

P.D.
Los consumos energéticos, del receptor, no los puedes disminuir nunca por usar uno u otro. Energía, es energía.
Otra cosa es que el transporte no pierdas por calor en la linea.. ahí si tiene importancia disminuir I , y seria justificable una estrella.
Pero en la practica, se usa la estrella por el NEUTRO.
Palabras clave
Temas similares