- 26 Feb 2007, 20:29
#3376
Efectivamente, como bien dice milo, el tema de considerar las BIE más desfavorables, es para asegurar que en el peor de los casos posibles, el sistema de extinción está capacitado para suministrar la demanda solicitada por el sistema.
El tema es que si tú tienes una red de tuberías para BIE, tienes que asegurar que el agua llegará en las condiciones de caudal y presión suficientes a todos los puntos de dicha red. En tu caso, si el grupo lo tienes en el sótano -3 (supongamos), pues las dos BIE más desfavorables serán las que tengas en la planta sótano -1, y más alejadas del entronque con el colector general (o ramal correspondiente) de la red.
De ahí que exijan las BIE más desfavorables hidráulicamente (aunque el fuego se produzca junto a la que está al ladito del grupo de presión).