serch escribió:Tienes que calcularlo segun la potencia que vayas a tener en la nave. Por muy grande que sea si solo van a poner una bombilla seria el conductor necesario para la bombilla. El dia que aumenten potencia ya lo tendran que cambiar.
De acuerdo a medias .
El cableado y la isntalación en sí, puedes sobre- diemnsionarla lo que te salga del gorro. En los calculos pones lo que deberia ser, y luego concluyes diciendo cual cable pones.
En las protecciones NO, sobre todo en IGA. Este tiene que ser como mucho para la potencia instalada ( suma de receptores, mayorados y factor 1).
Así que en el ejemplo, el IGA para 50kw
El cable para lo que quieras mayor de 50Kw.
OTRA cosa distinta, es como se come eso de los 125Kw pra ITC10 y los 50, que realmente tienes..
En eso como dice Serach. La ITC te marca la previsión que has de tener, en caso de no conocer la carga Real.
Si la conoces, diseñas para la carga, pero Nada te impide poner mas cable, en previsión de futuras ampliaciones.