serch escribió:Lo que entiendo yo es que tiene una linea de distribucion de BT para unas parcelas. Al llegar a una de ellas la seccion con la que viene le sobrá y quiere reducirla para acometer a las siguientes.
Para eso, entiendo yo, que tendrás que hacer un cambio de seccion en un armario de distribución, con protección mediante fusibles en el cambio de seccion.
Eso entiendo yo también. Tendrá que seleccionar un armario con una entrada y dos salidas (una para la parcela y otra para continuar con la línea de distribución), y proteger con fusibles ambas salidas.
serch escribió:En la pagina de Himel tienes ejemplos de armarios de distribucion.
Por ejemplo
Y eso sí, consultar SIEMPRE con el gestor de zona de la distribuidora, a mi me hicieron cambiar un proyecto entero porque al tipo no le gustaban los cambios de sección en distribución, y hubo que poner a tooooooda la urbanización el mismo cable (Aluminio de 150 creo recordar)...