1º.- Las bocas de las conexiones siamesas con sus respectivas llaves tienen que estar a 90 cm del suelo, y por encima de estas en según que plantas (cada 4 plantas) debe haber una llave de seccionamiento. Estas llaves por temas de medidas de los racores están a 43 cm del centro de las bocas de conexión. Por lo tanto quedarán a 133 cm sobre el suelo. Está bien así?
No le veo problema.
Una vez dejen las salidas de los racores a 90 cm quedarán a una altura lógica para trabajar cómodamente y por lo tanto siendo que el Ripci no dice nada al respecto no creo que haya ningún problema de legalización.
2º.- Estas llaves de seccionamiento pueden taparse con una armario para que no queden a la vista? Lo solicitan comunidad y proyectista. No he visto nada que lo prohíba, pero por si acaso....
Lo habitual es que la columna vaya por un patinillo y las tomas y llaves queden con tapas tipo marco empotrado. Siempre las he visto con cristal, ahora no recuerdo si el RIPCI dice que deba ser así o pueden ser ciegas, en tal caso habría que ver qué método de apertura se instala.
Pues no van por un patinillo porque no existe, se trata de una reforma y para instalar la columna seca han tenido que picar y abrir en todas las plantas. Lo que si están pensando es la posibilidad de tapar todo con pladur y dejarlo como si fuese un falo techo. En este caso les propondré que dejen las tapas trasparentes y con las letras de uso exclusivo bomberos. y las tapas con la misma apertura que la boca de fachada en planta calle.
3º.- Las conexiones en las plantas deben ir en la 2º planta, 4º, 6º, 8º y en adelante en todas pero el proyectista a considerado como planta primera la planta baja y por lo tanto las conexiones están el la planta 1º, 3º, 5, 7 y en adelante. Esto está bien así? De no ser correcto no creo que hubiese problemas puesto que sería más restrictivo, pero bueno es saberlo.
No lo veo claro... Te pueden decir que dará problemas a los bomberos para encontrar las tomas y dificultará la extinción. También es cierto que con la norma anterior al RIPCI, la NBE-CPI 82, la distribución de las tomas era diferente.
La planta entresuelo es de oficinas por lo tanto la primera planta de viviendas es la 2ª planta de cada bloque. Para evitar que los bomberos tengan problemas para identificar la situación de las tomas le propondré a la comunidad poner en la entrada del edificio un plano con la indicación de las conexiones en cada planta parea facilitar el trabajo de los bomberos.
4º.- La comunidad y proyectista solicitan que la tapa de la conexión de fachada a la que engancharán los bomberos la quieren poner en Inox, color metalizado mientras que la que se ha puesto es en blanco con los bordes rojos ( la típica de toda la vida) en la que se pegará el rótulo de boca de fachada para bomberos. Se puede poner en Inox?
Consulta el RIPCI, pero creo que no hay problema. Lo que si han de ser rojas son las letras de "Uso exclusivo bomberos".
En este caso tanto no hay discusión, si la comunidad accede se dejarán las tapas que ya hay puestas, sino se tendrán que cambiar por las de Inox.
Quedo a la espera de vuestros comentarios.
Saludos, Alejandro.