presiones de lanza en bies de 25mm (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#27234
Hola compañeros,
¿alguien me podria indicar cual es la presión máxima en la lanza de una bie?
Según el RIPCI te indica que la presión mínima es de 2bar, y en CEPREVEN de 3.5bar. Pero en algún lado te indica cual es la máxima.
Tengo una instalación y en el protocolo de pruebas me esta dando 9bar.
Se puede considerar válido.

Un saludo
por
#27239
Puede ser que la presión del RIPCI te la da en punta de lanza y la presión dada por CEPREVEN sea como la dada por la EN 671 a la entrada de la bie.
por
#27242
Las dos son para la presión en lanza o servicio.
Pero me refiero a la máxima permitida. Creo que son 5bar.
por
#27245
Lo de los 5 bar te lo indica el RSCIEI, en el que se establece que la presión en la boquilla estará entre 2 y 5.

Saludos varios
por
#27251
asanchez escribió:Hola compañeros,
¿alguien me podria indicar cual es la presión máxima en la lanza de una bie?
Según el RIPCI te indica que la presión mínima es de 2bar, y en CEPREVEN de 3.5bar. Pero en algún lado te indica cual es la máxima.
Tengo una instalación y en el protocolo de pruebas me esta dando 9bar.
Se puede considerar válido.

Un saludo


Debes actualizar tu documentación cepreven: RT2 BIE 2004

saludos
Avatar de Usuario
por
#27295
Te adjunto los valores para los ensayos según la UNE 23 091. Espero que te sirvan.
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
por
#27298
???????????????????????

Sophie, la información que das es de mangueras. No tiene nada que ver con la pregunta de presiones "dinámicas" en lanza.

saludos
por
#27301
Exigencias de presiones "dinámicas" en lanza:

RIPCI:
Mínima: 2 bar
Máxima: no indica

RSCIEI:
Mínima: 2 bar
Máxima: 5 bar

CPREVEN RT2 BIE 2004 (no es de obligado cumplimiento):
Mínima: no indica
Máxima: no indica

Recomiendo lectura de:
http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?t=101

saludos
por
#28201
Gracias compañeros.
Avatar de Usuario
por
#28205
Y 9 bar no te tiran de "culo" ? :ein
por
#28349
Había un fallo en la instalación de la bie.
Ya esta todo correcto.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro