Amperius escribió:Hola a todos.
Tengo que diseñar el cuadro que va a alimentar eléctricamente a una lavandería donde:
*Ya hay instalada una lavadora alimentada trifásicamente.
*Se va a instalar una nueva lavadora monofásica de 1´14 (kW).
*Y una nueva secadora, tb monofásica, con una potencia máxima de 5´4 (kW).
Haciendo el cálculo para ver la intensidad que consume la secadora mediante la expresión de la potencia:
P=VIcosfi; 5.400(W)=230(V)xIx0´85;I=27´62(A)
![]()
Es decir, sale que circulará una I=27´62 (A). Esta intensidad es superior a la intensidad nominal de un enchufe Schuko 10/16 (A)
¿Se me quemará este tipo de enchufe si se instala?
¿Existen enchufes monofásicos de intensida superior a 10/16 (A)?
Gracias por atenderme.
1) No se te quemará si su protección magnetotérmica está bien dimensionada.
2) Existen tomas domésticas monofásicas de hasta 25 A, e industriales monofásicas hasta 32 A.